Al jaren is er onduidelijkheid over de berekening van de watervoorraad. Persoonlijk ben ik er al jaren mee bezig om dit verduidelijkt te krijgen.
Dat onduidelijkheid komt voornamelijk door ongelijkheid tussen de normen; NFPA, EN FM en het Certificatieschema VBB-installaties.
Die onduidelijkheid is nu grotendeel weggenomen door de bepaling van de watervoorraad, voor alle normen gelijk te trekken.
Onderstaande afspraak (Interpretatiebesluit deskundigenpanel VBB-systemen: 2022-02) is door het CCV gepubliceerd.
Onderwerp: Inhoud watervoorraad
Vraag
Hoe moet de minimale watervoorraad voor een vbb-systeem worden bepaald?
Antwoord
De minimale watervoorraad is de hydraulisch ongunstigste volumestroom maal de vereiste
sproeitijd.
Toelichting

Voordruk = Druk aan de zuigzijde van de pomp relatief ten opzichte van de atmosferische druk.
Netto watervoorraad per werkpunt = de volumestroom maal de bijbehorende vereiste sproeitijd.
De minimale netto watervoorraad is de hoogste waarde uit alle netto watervoorraden.
Als alle sproeitijden in een sprinklerinstallatie gelijk zijn is de minimale netto watervoorraad de meest ongunstige volumestroom maal de vereiste sproeitijd.
De watervoorzieningscurve is de pompcurve met voordruk van de watervoorraad.
De voordruk van de watervoorraad neemt gedurende de sproeitijd af omdat het waterniveau lager wordt.
De gemiddelde situatie gedurende de volledige sproeitijd wordt benaderd door te rekenen met de helft van de voordruk bij volle watervoorraad.
Uitzonderingen
Open systemen zoals deluge en lichtschuim
Het volledige ‘sproeivlak’ moet worden berekend. De volumestroom volgend uit het
snijpunt van de K-lijn met de watervoorzieningscurve moet worden vermenigvuldigd met de
vereiste sproeitijd.
Watertoevoer met een te lage voordruk, zoals een (drink)waterleiding
De hydraulisch gunstige sproeivlakken moeten worden meegenomen bij het bepalen van de
watertoevoer om te voorkomen dat deze voorzieningen (deels) dicht vallen.
Bronpompsystemen
De hydraulisch gunstige sproeivlakken moeten worden meegenomen bij het bepalen van de watertoevoer.