Moet de leiding tussen sprinklertank ed alarmklep inwendig onderzoekt worden?

  • Bericht
    Richard Hoyer
    Moderator

    Moet de leiding tussen de sprinklertank en de alarmklep inwendig onderzocht worden?

    Betreft

    • Leiding tussen de sprinklertank en pomp (Zuigleiding)
    • Leiding tussen de pomp en de alarmklep (Persleiding)

    Vraag:

    Moet, tijdens het 15-jaarlijks inwendig leidingonderzoek, de leiding tussen de sprinklertank en de alarmklep inwendig onderzocht worden?

    Antwoord:

    Volgens TB-80 hoeft dat niet.

    Reden:
    De kans dat een verstopping eerder ontdekt wordt tijdens een 15-jaarlijks onderzoek dan tijdens andere controles, is nihil.

    Verstopping wordt eerder opgemerkt tijdens:
    – de wekelijkse test;
    – het jaarlijks onderhoud van de sprinklerpomp;
    – de 5-jaarlijkse B-controle (waar de duiker met een endoscoop de zuigleiding bekijkt).

    Het doorroesten wordt eerder opgemerkt:
    – tijdens de 2-wekelijkse visuele controle;
    – als de jockeypomp regelmatig aanslaat.

  • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.